DLT5069-1996 鋼制承壓管道對接焊接接頭射線檢驗.PDf
2019-10-16 11:29:09
sawchina
  • 訪問次數: 1133
  • 注冊日期: 2015-09-16
  • 最后登錄: 2025-03-29

   根據電力工業部(1995) 128號文的要求,電力工業部電力建設研究所組織部內有關單位組成規范修訂組,對D143-85《電力建設施工及驗收技術規范鋼制承壓管道對接焊縫射線檢驗篇》進行了修訂,現更名為《電力建設施工及驗收技術規范鋼制承壓管道對接焊接接頭射線檢驗篇》。
    修訂過程中,參照國際標準IS01106/3-1984 (E)、IS05579-1985及API1104-1983,修訂后的規范保留了原規范中經長期實踐、行之有效的條款,修訂了部分工藝條款.使修訂后的規范更具有科學性、實用性和可操作性。
    木規范的附錄A、附錄B和附錄C均為標準的附錄,附錄D為提示的附錄。
    木規范由電力工業部建設協調司提出,中國電力聯合會(huì )標準化部歸口。
    規范起草單位:電力工業部電力建設研究所、安徽電力建設一公司、江蘇省電力建設一公司、山東省電力建設一公司。
    本規范主要起草人:施汝才、陳東雨、徐亞澄、張中奎、包樂(lè )慶。
    木規范由電力工業部電站焊接標準化技委員會(huì )負責解釋。
    本規范適用于電力系統制作、安裝和檢修發電設備時,單面施焊、雙面成型的各種承壓管子、管道和集箱對接焊接接頭的X射線和Y射線透照檢驗。
    木規范規定的射線透照工藝方法及質量評定分級透照厚度范圍為2~175mm的低碳鋼、合金鋼(包括不銹鋼)及鋼管熔化焊對接焊接接頭(以下簡稱對接接頭)。
    焊制管件(三通、彎頭)和焊管(縱縫、螺旋縫)也可參照使用。
    木規范不適用于摩擦焊、閃光焊的對接接頭。